气化圈

搜索
查看: 2030|回复: 3

图示 | 工地十大典型违规用电

[复制链接]
发表于 2017-8-27 19:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册气化圈,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录

x

图一

aa8ad182c1eb8a061bdbf8657b551f6c.jpg

1、配电箱内主线混乱,有并联现象
2、分闸一闸多接
3、左侧接线不合理,不符合接线要求
4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线  
参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)


图二

8c3328f97504e04b4665f8f3d31d19ac.jpg

1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面
2、不符合一机一闸一保护要求
3、刀闸不符合安全用电要求,主要原因铜片部分露在外面
4、右侧刀闸缺少保护罩,左侧刀闸接线不符合规范要求
5、接线无主开关
6、配电盘的绝缘板非电木板
7、无PE线连接点
8、整体配电盘不符合要求,属报废性质
参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。  根据GB 50054-1995的规定,刀闸存有铜芯外露,不得在工业上使用。



图三


ac530d2343ce927522a5b357b8ed81fc.jpg

1、电缆线为架设离地面或者埋地保护

2、PE线使用附加线,拖拉电缆线时强度不够  

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中



图四


d2fc3ec1ae417a87409505493a2b5d34.jpg

1、电缆线未加过路防护  

2、钢板压在电缆线上  

3、基坑无防护

参考标准:GB50484-4.3.8电缆穿越道路时应采用坚固的保护管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,管口应密封。 4.3.4电缆线路不得沿地面直接敷设,不得浸泡在水中



图五

028264ef1e9471f8dd601e2eb71bd0ef.jpg

1、电缆线使用铁丝固定  
2、电缆线和钢结构在一起无隔离措施  
3、电缆线直接在钢梁上铺设  
参考GB50484-4.3.5电缆与支架之间应采用绝缘物可靠隔离,绑扎线应采用绝缘线。

图六

cf1515d7a83d125ab415dadc6284c6ed.jpg

1、电机缺少防雨罩,无绝缘措施  
2、三条相线直接和电机线绕在一起,固定不牢  
3、无外壳接地  
参考标准:GB50484-4.3.9电缆接头应进行绝缘包扎,并应采取防雨和保护措施。电缆接头不得设置于地下。
图七

46f0c7db360e574fb7d7fa65a3dd5713.jpg

1、配电箱门板损坏  
2、主漏保缺少隔离开关  
3、分漏保缺少隔离开关  
4、使用民用插座插头  
5、主漏保一闸多接  
6、PE线未接  
7、主漏保未控制分漏保
8、电源线不能从箱门口进入   
参考标准:GB50484-4.4.2分配电箱应装设总隔离电器、总断路器和分路隔离电器、分路漏电断路器。 4.4.9其外形结构应能防雨。
4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路)
图八

625cede51134dceb317872819cfafeaa.jpg

1、电焊机接地线未固定  
2、使用螺纹钢做接地极  
3、焊机一次线外皮破损  
4、接地线非PE线   
参考标准:GB50484-4.5.14 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢。接地线与垂直接地体连接方法可采用焊接、压接或螺栓连接,螺栓连接应用镀锌螺栓并有镀锌平垫及弹簧垫,螺栓不得埋入地面下。  接地极参考标准:JGJ46-5.3.4

图九

0295c01146c08308321109567cea88a2.jpg

1、电源线直接和碘钨灯管接在一起  
2、草坪灯使用铁丝固定在角钢上,无绝缘措施  
参考标准:JGJ46-10.3.5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。

图十

ec025c0319ff9021ce2b81d0c8624cd2.jpg

1、使用民用插盘  
2、插线盘缺少漏电保护器  
3、民用插盘有触电的火花斑迹
4、以上图片的用电插盘不适用于施工现场  
参考标准:GB50484-4.1.9临时用电设备应进行检查和试验,确认合格并标识后方可使用

气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
发表于 2017-8-27 20:26:11 | 显示全部楼层
支持楼主,我也是煤气化用户。
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

已绑定手机
发表于 2017-8-28 06:44:57 来自气化APP | 显示全部楼层
学习学习
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-28 07:17:45 来自气化APP | 显示全部楼层
支持楼主,我也是煤气化用户。
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表