气化圈

搜索
查看: 2585|回复: 2

重磅!以后的有毒气体警报设置就以此标准为准啦!

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2018-2-3 07:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册气化圈,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录

x
2017年11月13日,安监总局官网上发布《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》(安监总管三〔2017〕121号),日前官网刊出了该判定标准的解读文件。指出判定标准是吸取了近年来化工和危险化学品重大及典型事故教训,从人员要求、设备设施和安全管理三个方面列举了二十种应当判定为重大事故隐患的情形。
教训之一是涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置
从而要求:这里的国家标准是指《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)。化工和危险化学品企业涉及可燃气体和有毒气体泄漏的场所应按照这个法规标准要求设置检测报警装置,检测报警装置设置的内容包括检测报警类别,装置的数量和位置,检测报警值的大小、信息远传、连续记录和存储要求,声光报警要求,检测报警装置的完好性等。如2008年8月26日,广西广维化工股份有限公司有机厂乙炔气泄漏并发生爆炸,造成21人死亡,60多人受伤,事故原因之一是罐区未设置可燃气体报警仪,物料泄漏没有被及时发现。
由此可见GB50493-2009是目前有毒气体检测报警的“最高等级”规范。这个规范到底有哪些内容呢?可燃气体与有毒气体究竟以谁为准设置警报器呢?之前大家经常搞混,仔细看看这个规范的第三部分吧。
以后的有毒气体警报设置就以此标准为准啦!


石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(GB50493-2009)

1 总则
1.0.1 为预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生,保障石油化工企业的安全,特制定本规范。
1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、改建、扩建工程中可燃气体和有毒气体检测报警的设计。
1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。
2 术语
2.0.1 可燃气体combustible gas
指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。
2.0.2 有毒气体toxic gas
指劳动者在职业活动过程中,通过肢体接触可引起急性或慢性健康的气体。本规范中有毒气体的范围是《高毒物品目录》(卫法监发〔2003142)中所列的有毒蒸汽或有毒气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。
2.0.3 释放源 source of release
指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。
2.0.4 ()测器 detector
指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。
2.0.5 指示报警设备 indication apparatus
指接受检()测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。
2.0.6 检测范围sensible range
指检()测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围
2.0.7 警设定值  alarm set point
指报警器预先设定的报警浓度值。
2.0.8 响应时间 response time
指在试验条件下,从检()测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。
2.0.9 安装高度vertical height
指检()测器检测口到指定参照物的垂直距离。
2.0.10 爆炸下限 lower  explosion limit(LEL)
指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。
2.0.11爆炸上限upper explosion limit (UEL)
指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。
2.0.12 最高容许浓度Maximum Allowable Concentration (MAC)
指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。
2.0.13 短时间接触容许浓度Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit, (PC-STEL)
指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。
2.0.14 时间加权平均容许浓度Permissible Concentration-Time Weighted Average( PC-TWA)
指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。
2.0.14 直接致害浓度immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。
3 一般规定
3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时,应按下列规定设置可燃气体检()测器和有毒气体检()测器。
1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检()测器;
2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%爆炸下限时,应设置有毒气体检()测器;
3 可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体也可能达到最高容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检()测器。
4 既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检()测器
3.0.2 可燃气体和有毒气体的检测系统,应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检()测器同时报警时,应遵循下列原则:
1 同一级别的报警中,有毒气体的报警优先。
2 二级报警优先于一级报警。
3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警,并对报警进行记录或打印。
3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警
3.0.5 装置区域内现场报警器的布置应根据装置区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用阴响器或报警灯。
3.0.6 可燃气体检()测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。
3.0.7 国家法规有要求的有毒气体检()测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中,防爆型有毒气体检()测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。
3.0.8 可燃气体或有毒气体场所的检()测器,应采用固定式
3.0.9 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。
3.0.10 便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备,应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。
3.0.11 工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统,宜采用不间断电源(UPS)供电加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆经营设施,其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。
3.0.12 常用可燃气体、蒸气特性见附录A;常用有毒气体、蒸气特性见附录B
4 检(探)测点的确定
4.1 一般原则
4.1.1 可燃和有毒气体检()测器的检()测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等条件,并选择气体易于积累和便于采样检测之处布置
4.1.2 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源,应布置检()测点:
1 气体压缩机和液体泵的密封处;
2 液体采样口和气体采样口;
3 液体排液()口和放空口;
4 设备和管道的法兰和阀门组。
4.2 工艺装置
4.2.1 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内,检()测点与释放源的距离宜符合下列规定:
1 当检()测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检()测点与释放源的距离不宜大于15m有毒气体检()测点与释放源的距离不宜大于2m
2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检()测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检()测点与释放源的距离不宜大于1m
4.2.2 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检()测器,且检()测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m
4.2.3比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设置检()测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检()测器。
4.3 储运设施
4.3.1 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设检()测器,并符合下列规定:
1 当检()测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检()测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检()测点与释放源的距离不宜大于2m
2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检()测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检()测点与释放源的距离不宜大于1m
4.3.2 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施,检()测器的设置应符合下列规定:
1 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检()测器,且检()测器与装卸车口的水平距离不应大于15m
2 大鹤管铁路装置栈台,宜设一台检()测器;
3 汽车装卸站的装卸车鹤位与检()测器的水平距离,不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时,检()测器的设置应符合本规范第4.2.1条的规定。
4.3.3 装卸设施的泵或压缩机的检()测器设置,应符合本规范第4.2节的规定。
4.3.4 液化烃灌装站的检()测器设置,应符合下列要求:
1 封闭或半敞开的灌瓶间,灌装口与检()测器的距离宜为5m~7.5m
2 封闭或半敞开式储瓶库,应符合本规范第4.2.2条规定;敞开式储瓶库沿四周每15m~30m设一台检()测器,当四周边长总和小于15m时,应设一台检()测器;
3 缓冲罐排水口或阀组与检()测器的距离,宜为5m~7.5m
4.3.5 封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检()测器。
4.3.6 可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面15m范围内,应设一台检()测器。
4.3.7 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施,有毒气体检()测器,应按本规范第4.2节和第3.0.10条的规定设置。
4.4 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所
4.4.1 明火加热炉与可燃气体释放源之间,距加热炉炉边5m处应设检()测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧应设检()测器。
4.4.2 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体检()测器。
对于检测比空气轻的可燃气体,应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
4.4.3 控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处,且可燃气体和有毒气体可能进入时,宜设置检()测器:
4.4.4 工艺阀井、地坑及排污沟等场所,且可能积聚比重大于空气的可燃气体、液化烃或有毒气体时,应设检()测器。
5 可燃气体和有毒气体检测报警系统
5.1 系统的技术性能
5.1.1 ()测器的输出信号宜选用数字信号、触点信号、毫安信号或毫伏信号。
5.1.2 报警系统应具有历史事件记录功能。
5.1.3 系统的技术性能,应符合现行国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358、《可燃气体探测器》GB15332、《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808的有关规定。系统的方性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836的要求。
5.2 ()测器的选用
5.2.1 可燃气体及有毒气体检()测器的选用,应根据检()测器的技术性能、被测气体的理化性质和生产环境特点确定。
5.2.2 常用气体的检()测器选用应符合下列规定:
1 烃类可燃气体可选用催化燃烧型或红外气体检()测器。当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检测器;
2 在缺氧或腐蚀性等场所,宜选用红外气体检()测器;
3 氢气的检测可选用催化燃烧型、电化学型、热传导型或半导体型检()测器;
4 检测组分单一的可燃气体,宜选用热传导型检()测器;
5 硫化氢、氯气、氨气、丙烯腈气体、一氧化碳气体可选用电化学型或半导体型检()测器;
6 氯乙烯气体可选用半导体型或光致电离型检()测器;
7 氰化氢气体宜选用电化学型检()测器;
8 苯气体可选用半导体型或光致电离型检()测器;
9 碳酰氯(光气)可选用电化学型或红外气体检()测器。
5.2.3 ()测器防爆类型和级别应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定选用,并应符合使用场所爆炸危险区域以及被检测气体性质的要求。
5.2.4 常用检()测器的采样方式,应根据使用场所确定,可燃气体及有毒气体检测宜采用扩散式检检()测器;由于受安装条件和环境条件的限制,无法使用扩散式检测器的场所,宜采用吸入式检()测器。
5.2.5 常用检()测器的技术性能可按附录C选择。
5.3 指示报警设备的选用
5.3.1 指示报警设备应具有以下基本功能:
1 能为可燃气体或有毒气体检()测器及所连接的其他部件供电;
2 能直接或间接地接收可燃气体和有毒气体检()测器及其他报警触发部件的报警信号,发出声光报警信号,并予以保持。声报警信号应能手动消除,再次有报警信号输入时仍能发出报警;
3 可燃气体的测量范围:0~100%爆炸下限;
4 有毒气体的测量范围宜为0~300%最高允许浓度或0~300%短时间允许接触浓度;当现有检()测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;
5 指示报警设备(报警控制器)应具有开关量输出功能;
6 多点式指示报警设备应具有相对独立、互不影响的报警功能,并能区分和识别报警场所位号;
7 指示报警设备发出报警后,即使安装场所被测气体浓度发生变化恢复到正常水平,仍应继续报警。只有经确认并采取措施后,才停上报警。
8 在下列情况下,指示报警设备应能发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声、光故障报警信号:
a 指示报警设备与检()测器之间连线断路;
b ()测器内部元件失效;
c 指示报警设备电源欠压;
d 指示报警设备与电源之间的连接线路的短路与断路。
9 指示报警设备应具有以下记录功能:
a 能记录可燃气体和有毒气体报警时间,且日计时误差不超过30s
b 能显示当前报警点总数;
c 能区分最先报警点。
5.3.2 根据工厂(装置)的规模和特点,指示报警设备可按下列方式设置:
1 可燃气体和有毒气体检测报警系统与火灾检测报警系统合并设置;
2 指示报警设备采用独立的工业程序控制器、可编程控制器等;
3 指示报警设备采用常规的模拟仪表;
4当可燃气体和有毒气体检测报警系统与生产过程控制系统合并设计时,输入/输出卡件应独立设置。
5.3.3 报警设定值应根据下列规定确定:
1 可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
2 可燃气休的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
3 有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高允许浓度/短时间允许接触浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高允许浓度/短时间允许接触浓度以下。当现有检()测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%直接致害浓度;有毒气体的二级报警设定值不得超过10%直接致害浓度。
6 ()测器和指示报警设备的安装
6.1 ()测器的安装
6.1.1 检测比重大于空气的可燃气体的检()测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m。检测比重大于空气的有毒气体的检()测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m
6.1.2 检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的检()测器,其安装高度应高出释放源0.5m~2m
6.1.3 ()测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。
6.1.4 ()测器的安装与接线技术要求应符合制造厂的规定,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。
6.2 指示报警设备和现场报警器的安装
6.2.1指示报警设备应安装在有人值守的控制室、现场操作室等内部。
6.2.2 现场报警器应有就近安装在检()测器所在的区域。
附录 A  常用可燃气体、蒸汽特性表
序号
物质名称
引燃温度()/组别
沸点
()
闪点
()
爆炸浓度
(V%)
火灾危险性分类
蒸气密度
kg/m3
备注
下限
上限
1
甲烷
540/T1
-161.5
气体
5.0
15.0

0.77
液化后为甲A
2
乙烷
515/T1
-88.9
气体
3.0
15.5

1.34
液化后为甲A
3
丙烷
466/T1
-42.1
气体
2.1
9.5

2.07
液化后为甲A
4
丁烷
405/T2
-0.5
气体
1.9
8.5

2.59
液化后为甲A
5
戊烷
260/T3
36.07
<-40.0
1.4
7.8
甲B
3.22

6
己烷
225/T3
68.9
-22.8
1.1
7.5
甲B
3.88

7
庚烷
215/T3
98.3
-3.9
1.1
6.7
甲B
4.53

8
辛烷
220/T3
125.67
13.3
1.0
6.5
甲B
5.09

9
壬烷
205/T3
150.77
31.0
0.7
5.6
乙A
5.73

10
环丙烷
500/T1
-33.9
气体
2.4
10.4

1.94
液化后为甲A
11
环戊烷
380/T2
469.4
<-6.7
1.4

甲B
3.10

12
异丁烷
460/T1
-11.7
气体
1.8
8.4

2.59
液化后为甲A
13
环己烷
245/T3
81.7
-20.0
1.3
8.0
甲B
3.75

14
异戊烷
420/T2
27.8
<-51.1
1.4
7.6
甲B
3.21

15
异辛烷
410/T2
99.24
-12.0
1.0
6.0
甲B
5.09

16
乙基环丁烷
210/T3
71.1
<-15.6
1.2
7.7
甲B
3.75

17
乙基环戊烷
260/T3
103.3
<21
1.1
6.7
甲B
4.40

18
乙基环己烷
262/T3
131.7
35
0.9
6.6
乙A
5.04

19
甲基环己烷
250/T3
101.1
-3.9
1.2
6.7
甲B
4.40

20
乙烯
425/T2
-103.7
气体
2.7
36

1.29
液化后为甲A
21
丙烯
460/T1
-47.2
气体
2.0
11.1

1.94
液化后为甲A
22
1—丁烯
385/T2
-6.1
气体
1.6
10.0

2.46
液化后为甲A
23
2—丁烯(顺)
325/T2
3.7
气体
1.7
9.0

2.46
液化后为甲A
24
2—丁烯(反)
324/T2
1.1
气体
1.8
9.7

2.46
液化后为甲A
25
丁二烯
420/T2
-4.44
气体
2.0
12

2.42
液化后为甲A
26
异丁烯
465/T1
-6.7
气体
1.8
9.6

2.46
液化后为甲A
27
乙炔
305/T2
-84
气体
2.5
100

1.16
液化后为甲A
28
丙炔
/T1
-2.3
气体
1.7


1.81
液化后为甲A
29

560/T1
80.1
-11.1
1.3
7.1
甲B
3.62

30
甲苯
480/T1
110.6
4.4
1.2
7.1
甲B
4.01

31
乙苯
430/T2
136.2
15
1.0
6.7
甲B
4.73

32
邻—二甲苯
465/T1
144.4
17
1.0
6.0
甲B
4.78

33
间—二甲苯
530/T1
138.9
25
1.1
7.0
甲B
4.78

34
对—二甲苯
530/T1
138.3
25
1.1
7.0
甲B
4.78

35
苯乙烯
490/T1
146.1
32
1.1
6.1
乙A
4.64

36
环氧乙烷
429/T2
10.56
<-17.8
3.6
100
甲A
1.94

37
环氧丙烷
430/T2
33.9
-37.2
2.8
37
甲B
2.59

38
甲基醚
350/T2
-23.9
气体
3.4
27

2.07
液化后为甲A
39
乙醚
170/T4
35
-45
1.9
36
甲B
3.36

40
乙基甲基醚
190/T4
10.6
-37.2
2.0
10.1
甲A
2.72

41
二甲醚
240/T3
-23.7
气体
3.4
27

2.06
液化后为甲A
42
二丁醚
194/T4
141.1
25
1.5
7.6
甲B
5.82

43
甲醇
385/T2
63.9
11
6.7
36
甲B
1.42

44
乙醇
422/T2
78.3
12.8
3.3
19
甲B
2.06

45
丙醇
440/T2
97.2
25
2.1
13.5
甲B
2.72

46
丁醇
365/T2
117.0
28.9
1.4
11.2
乙A
3.36

47
戊醇
300/T3
138.0
32.7
1.2
10
乙A
3.88

48
异丙醇
399/T2
82.8
11.7
2.0
12
甲B
2.72

49
异丁醇
426/T2
108.0
31.6
1.7
19.0
乙A
3.30

50
甲醛
430/T2
-19.4
气体
7.0
73

1.29
液化后为甲A
51
乙醛
175/T4
21.1
-37.8
4.0
60
甲B
1.94

52
丙醛
207/T3
48.9
-9.4~7.2
2.9
17
甲B
2.59

53
丙烯醛
235/T3
51.7
-26.1
2.8
31
甲B
2.46

54
丙酮
465/T1
56.7
-17.8
2.6
12.8
甲B
2.59

55
丁醛
230/T3
76
-6.7
2.5
12.5
甲B
3.23

56
甲乙酮
515/T1
79.6
-6.1
1.8
10
甲B
3.23

57
环已酮
420/T2
156.1
43.9
1.1
8.1
乙A
4.40

58
乙酸
465/T
118.3
42.8
5.4
16
乙A
2.72

59
甲酸甲酯
465/T1
32.2
-18.9
5.0
23
甲B
2.72

60
甲酸乙酯
455
54.4
-20
2.8
16
甲B
3.37

61
醋酸甲酯
501/T
60
-10
3.1
16
甲B
3.62

62
醋酸乙酯
427/T2
77.2
-4.4
2.2
11.0
甲B
3.88

63
醋酸丙酯
450/T
101.7
14.4
2.0
3.0
甲B
4.53

64
醋酸丁酯
425/T2
127
22
1.7
7.3
甲B
5.17

65
醋酸丁烯酯
427/T2
717.7
7.0
2.6

甲B
3.88

66
丙烯酸甲酯
415/T2
79.7
-2.9
2.8
25
甲B
3.88

67
呋喃
390/T
31.1
<0
2.3
14.3
甲B
2.97

68
四氢呋喃
321/T2
66.1
-14.4
2.0
11.8
甲B
3.23

69
氯代甲烷
623/T1
-23.9
气体
10.7
17.4

2.33
液化后为甲A
70
氯乙烷
519/T
12.2
-50
3.8
15.4
甲A
2.84

71
溴乙烷
511/T1
37.8
<-20
6.7
11.3
甲B
4.91

72
氯丙烷
520/T2
46.1
<-17.8
2.6
11.1
甲B
3.49

73
氯丁烷
245/T2
76.6
-9.4
1.8
10.1

4.14
液化后为甲A
74
溴丁烷
265/T2
102
18.9
2.6
6.6
甲B
6.08

75
氯乙烯
413/T2
-13.9
气体
3.6
33

2.84
液化后为甲A
76
烯丙基氯
485/T1
45
-32
2.9
11.1
甲B
3.36

77
氯苯
640/T1
132.2
28.9
1.3
7.1
乙A
5.04

78
1,2—二氯乙烷
412/T2
83.9
13.3
6.2
16
甲B
4.40

79
1,1—二氯乙烯
570/T1
37.2
-17.8
7.3
16
甲B
4.40

80
硫化氢
260/T3
-60.4
气体
4.3
45.5

1.54

81
二硫化碳
90/T6
46.2
-30
1.3
5.0
甲B
3.36

82
乙硫醇
300/T3
35.0
<26.7
2.8
10.0
甲B
2.72

83
乙腈
524/T1
81.6
5.6
4.4
16.0
甲B
1.81

84
丙烯腈
481/T1
77.2
0
3.0
17.0
甲B
2.33

85
硝基甲烷
418/T2
101.1
35.0
7.3
63
乙A
2.72

86
硝基乙烷
414/T2
113.8
27.8
3.4
5.0
甲B
3.36

87
亚硝酸乙酯
90/T6
17.2
-35
3.0
50
甲B
3.36

88
氰化氢
538/T1
26.1
-17.8
5.6
40
甲B
1.16

89
甲胺
430/T2
-6.5
气体
4.9
20.1

2.72
液化后为甲A
90
二甲胺
400/T2
7.2
气体
2.8
14.4

2.07

91
吡啶
550/T2
115.5
<2.8
1.7
12
甲B
3.53

92

510/T1
-253
气体
4.0
75

0.09

93
天然气
484/T1

气体
3.8
13



94
城市煤气
520/T1
<-50
气体
4.0


0.65

95
液化石油气



1.0

甲A

气化后为甲类气体,下限按国际海协数据
96
轻石脑油
285/T3
36~68
<-20.0
1.2

甲B
≥3.22

97
重石脑油
233/T3
65~177
-22~20
0.6

甲B
≥3.61

98
汽油
280/T3
50~150
<-20
1.1
5.9
甲B
4.14

99
喷气燃料
200/T3
80~250
<28
0.6

乙A
6.47
闪点按GB1788—79的数据
100
煤油
223/T3
150~300
≤45
0.6

乙A
6.47

101
原油





甲B


注:
1. 本表数值来源以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主,并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ20660-2000、《石油化工工艺计算图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照,仅调整了个别栏目的数值;移到条文说明中
2.“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1293,其密度为标准状态下的。
附录B 常用有毒气体、蒸汽特性
序号

1

2

3

4

5

6

7

8


物质名称

蒸气密度

熔点

(℃)

沸点

(℃)

PC-TWA

mg/m3

PC-STEL

mg/m3

MAC

mg/m3

IDLH

mg/m3

1

一氧化碳

1.25

-199.5

-191.4

20

30


1700

2

氯乙烯

2.84

-160

-13.9

10

25



3

硫化氢

1.54

-85.5

-60.4



10

430

4


3.21

-101

-34.5



1

88

5

氰化氢

1.16

-13.2

26.1



1

56

6

丙烯腈

1.81

-83.6

77.2

1

2


1100

7

二氧化氮

1.45

-11.2

21.2

5

10


96

8


3.62

5.5

80.1

6

10


9800

9


0.78

-78

-33.4

20

30


360

10

碳酰氯

1.38

-104

8.3



0.5

8

注:数值来源于《化验员实用手册》、《石油化工工艺计算图表》、《高毒物品作业职业病危害防护实用指南》、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002和《呼吸防护用品的选择﹑使用与维护》GB/18664-2002
附录C 常用气体检()测器的技术性能表*

催化燃烧型检()测器
热传导型检()测器
红外气体检()测器
半导体型检()测器
电化学型检()测器
光致电离型检()测器
被测气的含氧要求
需要O2 >10%





可燃气测量范围
≤LEL
LEL~100%
0~100%
≤LEL
≤LEL
<LEL
不适用的被测气体
大分子有机物

H2

烷烃
H2,CO,CH4**
相对响应时间
与被测介质有关
中等
较短
与被测介质有关
中等
较短
检测干扰气体

CO2,氟里昂

SO2,NOx,HO2
SO2,NOx,
***
使检测元件中毒的介质
Si,Pb卤素
H2S


Si, SO2
卤素
CO2

辅助气体要求






注:
* 本表数值来源 欧洲标准《可燃气体或氧气检测与测量仪器的选用、安装、使用和维护指南》EN50073:1999。设计过程中,()测器的选用,应根据检()测器产品的技术性能确定。移到条文说明中
**离子化能级高于所用紫外灯的能级的被测物;
***离子化能级低于所用紫外灯的能级的被测物。
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用必须;反面词采用严禁
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用;反面词采用不应不得
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用;反面词采用不宜;表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用
2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为应符合……的规定”应按……执行”



气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
发表于 2018-2-3 07:43:10 | 显示全部楼层
不错 气化新兵支持下
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-3 09:12:08 来自气化APP | 显示全部楼层
警钟长鸣。
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表