烧嘴冷却水盘管泄漏应急预案
一、泄漏危害
当烧嘴冷却水盘管出现泄漏时,气化炉炉内高温高压可燃气串入低压烧嘴冷却水管线,轻则现场出现有毒有害气体超标,重则出现可燃气爆炸事故。
二、泄漏判断
当烧嘴冷却水盘管泄漏严重时,可触发烧嘴冷却水安全联锁(温度、压力、流量三选二联锁)跳车。
当烧嘴冷却水轻微泄漏时,因烧嘴冷却水分离罐设计原因处于负压状态和分离罐无在线分析仪,这就给判断故障增加了困难,只能从PIA02014、TIA02020、FI02019几个变量综合进行分析,如果PIA02014压力升高、TIA02020温度升高、FI02019流量下降,且呈现规律性变化,就可判断烧嘴盘管出现泄漏。
三、泄漏后应急操作
[micxp_gzhmm]1、中控密切监控烧嘴冷却水进口流量、进口压力、出口温度,准确判断参数发生变化,按程序上报;2、若中控发现FI-02019A/B<12m3/h、PIA-02014A/B>1.9MPa、TIA-02020A/B>52℃,只要其中一个出现报警,中控人员立即按汇报流程汇报车间和调度,车间相关人员立即组织停车前的准备工作;若在汇报过程中FI-02019A/B<5.4m3/h、PIA-02014A/B>2.0MPa、TIA-02020A/B>58℃,只要其中一个达到联锁跳车值,中控人员立即按下停车按钮,在汇报和处理过程中,若得到车间或公司领导明确停车指令,中控人员立即按下停车按钮,停车后立即关闭XV02018、XV02019;3、系统停车后,禁止任何人进入气化装置区,等待系统泄压完毕,征得车间同意后,佩戴空气呼吸器和便捷式检测仪进入气化装置区测量有毒有害气体浓度,达到安全浓度后方可进人进行停车的操作和检维修。[/micxp_gzhmm]


评分记录圈币 收起 理由
一针见血 + 6 您说的很好,赞一个!
总评分: 圈币 + 6 

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

灰水运营解决方案
累计签到:283 天
连续签到:3 天

煤质水质共享用户

个人VIP视频组

特邀用户组

发表于 2018-3-10 21:05:50 气化手机频道 | 显示全部楼层
很不错的应急预案,烧嘴可能还有改造空间,不应该损坏这么快。联锁应该包括温度三选二,流量三选二,压力。其中三选二达成后跳车!

尚未签到

发表于 2018-3-10 22:20:47 | 显示全部楼层
支持楼主原创,我也是煤气化用户。
累计签到:621 天
连续签到:2 天

个人VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2018-3-11 07:38:49 | 显示全部楼层
支持楼主原创
[发帖际遇]: 一针见血 乐于助人,帮助开阀门奖励 2 圈币. 幸运榜 / 衰神榜

尚未签到

发表于 2018-3-11 08:43:58 气化手机频道 | 显示全部楼层
到此一游!作品不错,赞
累计签到:189 天
连续签到:1 天

特邀用户组

个人VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2018-3-11 09:53:04 气化手机频道 | 显示全部楼层
报警启动就OK,停车不是有联锁吗?分离罐氮气通了吗?