气化圈

搜索
查看: 450|回复: 15

调查公布:氧煤比联锁设置在贵公司设置的重要性大不大?

 
累计签到:515 天
连续签到:6 天

已领礼包: 37个

财富等级: 招财进宝

发表于 2018-5-12 15:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

共收集到86份有效数据
Title
Option
Total/Avg
Proportion%
1.氧煤比联锁在贵公司是否正常投用?
86
A. 正常投用
69
80%
B. 没有投用
15
17%
C. 没有此联锁
2
2%
2.氧煤比联锁您认为需要投用吗?
86
A. 需要
68
79%
B. 不需要
18
20%


当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

灰水运营解决方案

尚未签到

发表于 2018-5-12 16:12:24 | 显示全部楼层
不错 气化新兵支持下
累计签到:217 天
连续签到:5 天

煤质水质共享用户

视频用户组

特邀用户组

已领礼包: 9个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2018-5-12 16:50:53 | 显示全部楼层
氧煤比联锁为啥会有人认为不重要了?
[发帖际遇]: 卢凤勇 发帖时在气化框架上捡到 1 圈币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
累计签到:188 天
连续签到:57 天

已领礼包: 18个

财富等级: 恭喜发财

发表于 2018-5-12 17:15:26 气化手机频道 | 显示全部楼层
没那多危险的,泵一卡缸调整不及时多危险!
来自: Android客户端

点评

煤浆泵垫缸,SiS氧煤比由于没讲流量计滞后,不能及时表现出来,通过其他数据综合判断  详情 回复 发表于 2018-5-12 21:14
累计签到:8 天
连续签到:1 天

发表于 2018-5-12 17:19:15 气化手机频道 | 显示全部楼层
重要
来自: Android客户端
累计签到:8 天
连续签到:1 天

发表于 2018-5-12 17:25:51 气化手机频道 | 显示全部楼层
每个联锁都重要,但要看联锁值设置的合理性,要防不跳引发安全事故,也要防误跳造成生产损失。氧煤比在多喷上的重要性显然不及单喷,因着其它烧嘴可以中和过氧影响,单喷的过氧。。。炉中少了1/3煤浆后果是什么?
来自: Android客户端
评分记录圈币 收起 理由
Super Moder + 4 您说的很好,赞一个!
总评分: 圈币 + 4 
累计签到:191 天
连续签到:2 天

发表于 2018-5-12 17:33:57 气化手机频道 | 显示全部楼层
不能说没出事就不重要!
来自: Android客户端

尚未签到

发表于 2018-5-12 17:34:04 气化手机频道 | 显示全部楼层
我厂设置此联锁。
来自: Android客户端
累计签到:515 天
连续签到:6 天

已领礼包: 37个

财富等级: 招财进宝

发表于 2018-5-12 18:56:44 | 显示全部楼层
说实话,我们也取消了此连锁。

尚未签到

发表于 2018-5-12 19:09:31 气化手机频道 | 显示全部楼层
我是搞水煤浆的,前排支持下!