停车后煤浆管线吹扫失效

 
累计签到:179 天
连续签到:2 天

特邀用户组

个人VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2018-8-26 21:58:15 气化手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
停车后煤浆管线吹扫失效
f勭4XV202*s.jpg
fdF】.jpg
评分记录圈币 收起 理由
会飞的猪 + 6 气化作品很给力!
admin + 2 气化作品很给力!
卢凤勇 + 10 气化作品很给力!
kyr + 6 气化作品很给力!
总评分: 圈币 + 24 

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

最后回复时间:2018-08-27 10:36:33论坛官方发言人回复了此贴
灰水运营解决方案
累计签到:243 天
连续签到:112 天

发表于 2018-8-27 02:27:47 气化手机频道 | 显示全部楼层
请问是啥什么原因导致的吹扫失效?
评分记录圈币 收起 理由
kyr + 4 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 4 
kyr
累计签到:141 天
连续签到:1 天

发表于 2018-8-27 08:22:29 | 显示全部楼层
什么原因导致的吹扫失败

点评

看样子是煤浆管线吹扫阀门没有开  详情 回复 发表于 2018-8-27 10:36
累计签到:245 天
连续签到:7 天

煤质水质共享用户

个人VIP视频组

特邀用户组

发表于 2018-8-27 10:36:33 | 显示全部楼层
尚主任这个气化炉头是露天的?煤浆管线法兰使用RJ的也不错。
累计签到:245 天
连续签到:7 天

煤质水质共享用户

个人VIP视频组

特邀用户组

发表于 2018-8-27 10:36:56 | 显示全部楼层
kyr 发表于 2018-8-27 08:22
什么原因导致的吹扫失败

看样子是煤浆管线吹扫阀门没有开
累计签到:201 天
连续签到:1 天

煤质水质共享用户

发表于 2018-8-27 14:20:35 | 显示全部楼层
我们也有碰到,检查单向阀。
累计签到:494 天
连续签到:14 天

煤质水质共享用户

发表于 2018-8-27 14:53:59 气化手机频道 | 显示全部楼层
单向阀卡了,