气化圈

搜索
查看: 1317|回复: 1

[基层动态] 紧急更换锁斗程控阀,力保三期双炉运行

[复制链接]
已绑定手机

发表于 2017-2-11 13:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册气化圈,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录

x
                                                                                                
678bd77411ea7dd42652c7d2a9982750.gif


30c1c7c9196a16bf9f58619f1fa8018d.jpg


117日,6#气化炉锁斗系统程控跳车,在冲击年度甲醇产量的关键时刻,为了保证三期双炉运行,双甲车间和机械修造部、计控电仪部人员紧密配合,经过8个小时分秒必争的奋战,成功更换锁斗程控阀,解除了危机。

7日上午9:10,6#气化炉锁斗程控跳车,报警指示“冲压超时”。锁斗不能充至正常压力,就意味着气化炉无法排渣,根据操作经验,在气化炉高负荷运行的情况下只需两个小时就能引起气化炉停车。当班主操立即汇报车间技术员,气化工艺、设备技术员随即前往现场。为了准确判断引起锁斗程控跳车的原因,工艺人员手动控制将锁斗压力降到最低值,工艺技术员判断为程控阀KV7310内漏严重,设备技术员打开该阀下部的观察手孔,更加肯定了这一判断。

随后,车间和生产部经过短暂的会议决定,立刻更换KV7310阀!为了给检修争取时间,同时保证后系统维持满负荷运行,工艺技术员安排将6#气化炉降至最低负荷运行,同时将5#气化炉加至满负荷。设备技术员联系机械修造部立刻组织抢修并准备备件。上午10:00,KV7310阀隔离交出,具备检修条件,仪表人员拆除程控阀连接的仪表管线,在双甲车间工艺人员的监护下,修造部开始了抢修工作。中午12时左右,KV7310拆卸完成,所有人都体力透支严重,车间通知大家吃完午饭后再检修,但是检修现场依旧紧锣密鼓的工作,没有一个人肯放下手中的工具!一直到下午16时,新的程控阀安装完成,早就准备在一旁的仪表人员迅速开始了仪表管线的连接,经过调试,下午17时KV7310检修完成,具备投用条件。KV7310重新投用后,锁斗系统恢复正常,6#气化炉排渣曲线稳定,工艺人员将两台气化炉的负荷恢复。

自10月29日三期双炉运行以来,双甲车间紧盯年度甲醇产量目标,全力保证装置稳定运行。6#气化炉锁斗程控阀的紧急更换,不仅避免了一次气化炉停车,也为甲醇产量的完成增加了保障。



29e950e923fdece91316e43014069e83.jpg

07d25501acc8ac38b721427847d868e0.jpg


                    
最后回复时间:2017-02-11 17:12:28回复了此贴,请借鉴!
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表