气化圈

搜索
查看: 3357|回复: 2

不清楚安全距离?这里为你梳理了常见的100项

[复制链接]
已绑定手机

特邀用户组

企业VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2018-11-15 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册气化圈,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录

x

aa1698662db691424380a837c1bcbf73.gif

我们都知道,人与人之间有安全距离

那生产过程中也有安全距离你知道吗?

今天整理了部分安全生产场景下的安全距离

快来学习吧


db2854b36d1e1725df83fcefb9debf3f.jpg


仓库的安全距离

主要依据:


每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7


库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7


物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8


物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8


物品与墙之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8


物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8


储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米。与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.14
2
73e9056976f439ca97aa2e05996763d5.jpg


疏散指示标志的距离



主要依据:


应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m。


《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1
3
93d4b47dd182e784ed685093e3674893.jpg


商业企业疏散安全距离

主要依据:


每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2


除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18


主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2


人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19
4
7b73a783bdff803659059ab1e1f84a95.jpg


液化石油气钢瓶安全距离

主要依据:


气瓶与燃具的净距不应小于0.5m。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)8.7.2


软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)10.2.8
5
b89dced074e0ba37606a3275ab051493.jpg


甲类仓库安全距离

主要依据:


甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.1
6
b6fa396ea9294773004e7f533c36ca75.jpg


消防器材安全距离

主要依据:


灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.  50M ;底部离地面高度不宜小于 0.  08M 。灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3


防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7


室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3
7
929753fa445516d16dce7dc19acca6b2.jpg


高坠半径

主要依据:


可能坠落范围半径的规定   
R根据hi规定如下:
a)当2m≤hb≤5m时,R为3m;
b)当5m<hb≤15m时,R为4m;
c)当15m<hb≤30m时,R为5m;
d)hb>30m时,R为6m.
《高处作业分级》GB/T3608-2008
8
3d3be69c3f3e8087428c20f08f98d6eb.jpg


工厂车间布置

主要依据:


机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于 1300 mm 平板与墙壁间的距离应不小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.5.3


车间横向主要通道根据需要设置 其宽度不应小于2000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.3


机床之间的次要通道宽度一般不应小于 1000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.4


主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200 mm 且高与底面宽度之比不应大于 3, 堆垛间距不应小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.6


机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙壁的最小距离不应小于0.7米。《金属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.2
9
173d9c28976542deb92b2f5caaf9738f.jpg


一级石油库安全距离

主要依据:


甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头(一级库):


距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。
10
d4ec276f9d46a6cf2d38abe0d37ea666.jpg


石油库外墙安全距离

主要依据:


油库四周应设高度不低于2. 5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3


油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.12


石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.13
11
8c511c0d45a92c95ca9d94d50733b032.jpg


小型民爆库安全距离(一)

主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
7.5 储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722 的要求核定,且最低不应小于300m。


8.4 储存库区四周应设密实围墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。


8.6 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。


8.6 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4 要求,距雷管库房的距离不应小于20m。


10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。
12


f6259b694d86834d19362132b86dba87.jpg


小型民爆库安全距离(二)

主要依据:
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA 838—2009)
9.1.4 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。


10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。


16.2.3 堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宜在地面画定置线。


16.2.4 各种民用爆炸物品整箱堆放高度,工业雷管、黑火药不应超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面画定高线。


16.4.5 民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。
13
e941f5902b7237d5cbc5159ae7fde39f.jpg


临时架空线距离

主要依据:


临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。


《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项。
14
3a6f3ad669ff257ce0481a6d847d5e1e.jpg


可燃、助燃气体储罐防火间距

主要依据:


可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6
15
96776ded8bde2f3edbe22793e6f5169e.jpg


甲乙类液体储罐防火间距

主要依据:


甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。


《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
16

8ad9b20da7b4c5a62d42c2368278574c.jpg



丙类液体储罐防火间距主要依据:


丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
17
abcd9912b28d14b0c4c91e622ba06dc6.jpg


液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10
18
8e3a337b2c38ee5a2782a5a316829947.jpg


液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)19


843a75fadeb006992820c68fa1fe506f.jpg


液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)20
3871351b6aeec20f791febd7f06d914e.jpg


液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(1<V≤3)17图-20图的依据:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.4.5的规定。


—END—


来源:安全生产技术

中国化学品安全协会

编辑:刘萍







声明
1.本平台接收会员单位、行业企业、高等院校、安全评价机构等社会单位投稿,稿件内容经审核符合要求的,将免费在本平台及中国化学品安全协会官网(http://www.chemicalsafety.org.cn/)上进行宣传。投稿邮箱liyuxiaoliyuxiao@ 163.com,来稿请标注“微信投稿”字样。
2.本平台对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时联系我们(电话:010-64464198),感谢支持!



09cac480178a4139da637ad84f259887.gif

气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!

发表于 2018-11-15 18:56:21 来自气化APP | 显示全部楼层
警钟长鸣。
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 20:05:06 来自气化APP | 显示全部楼层
警钟长鸣。
气化圈通知:禁止发布影响企业形象的相关文档和话题,发现立即屏蔽永久封号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表