有时候,高温热水罐液位下降过快,很难补上液位,蒸发热水塔压差也不高,压力是0.7至0.75MPa,是什么原因引起的?
评分记录圈币 收起 理由
hhzzy周忠义 + 4 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 4 

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

灰水运营解决方案
累计签到:328 天
连续签到:3 天

发表于 2019-1-7 22:35:55 气化手机频道 | 显示全部楼层
期待四喷嘴大神解析!
累计签到:397 天
连续签到:3 天

发表于 2019-1-9 09:54:53 | 显示全部楼层
是填料塔还是塔盘。灰水水质怎么样?塔盘结垢会造成气相带水严重,高温热水罐加不进去水
累计签到:313 天
连续签到:2 天

发表于 2019-1-19 17:01:06 | 显示全部楼层
有时候排黑过大,闪蒸汽量大,流速快,顶部压力调节阀的开度过大,出现带水现象,热水罐液位会急剧下降
累计签到:78 天
连续签到:1 天

发表于 2019-3-1 05:05:40 气化手机频道 | 显示全部楼层
带水了,一般是气相大,塔盘冷凝不了,气体流速快往酸气分离器带水