气化圈

搜索
查看: 66|回复: 5

高温热水罐

[复制链接]
累计签到:618 天
连续签到:33 天

煤质水质共享用户

发表于 2019-1-6 10:09:37 气化手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有时候,高温热水罐液位下降过快,很难补上液位,蒸发热水塔压差也不高,压力是0.7至0.75MPa,是什么原因引起的?
评分记录圈币 收起 理由
hhzzy周忠义 + 4 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 4 

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

灰水运营解决方案

尚未签到

发表于 2019-1-6 10:45:23 气化手机频道 | 显示全部楼层
我是搞水煤浆的,前排支持下!

尚未签到

发表于 2019-1-6 12:25:01 气化手机频道 | 显示全部楼层
支持楼主,我也是煤气化用户。
累计签到:299 天
连续签到:3 天

发表于 2019-1-7 22:35:55 气化手机频道 | 显示全部楼层
期待四喷嘴大神解析!
累计签到:355 天
连续签到:1 天

发表于 2019-1-9 09:54:53 | 显示全部楼层
是填料塔还是塔盘。灰水水质怎么样?塔盘结垢会造成气相带水严重,高温热水罐加不进去水
累计签到:270 天
连续签到:1 天

发表于 2019-1-19 17:01:06 | 显示全部楼层
有时候排黑过大,闪蒸汽量大,流速快,顶部压力调节阀的开度过大,出现带水现象,热水罐液位会急剧下降

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表