气化圈

搜索
查看: 122|回复: 3

气化紧急停车预案

[复制链接]
累计签到:806 天
连续签到:9 天

发表于 2019-1-12 00:10:54 气化手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一、气化炉紧急停车
气化炉紧急连锁停车或按紧急按钮停车:
1、下面阀门将被连锁关闭,有问题及时联系仪表处理。
氧气管线去工艺烧嘴两道程控切断阀(XV13005)(XV13006);
氧气流量调节阀(FV13007);
高压煤浆泵程控停车;
煤浆管线去工艺烧嘴两道程控切断阀(XV13002)(XV13003);
合成气出口阀(HV13004);氧气总阀XV13004
2、以下阀门将被连锁打开
氧气管线高压氮气吹扫阀(XV13020)开,吹除氧管道25s后关闭;
中心氧阀间氮气保护阀(XV13026)开,吹除3600s后关闭;
燃料气管线氮气吹扫阀(XV13064)开,吹除氮气管道25s后关闭;
-延时7s,煤浆管线高压氮气吹扫阀(XV13021)开,吹除煤浆管道10s后关闭;
-延时30s,氧气管线两道程控阀之间高压氮气保护程控阀(XV13008)打开
3、环腔保护气由净化未变换气切换为高压氮气,停环腔压缩机。

二、紧急停车后处理:
1、减小激冷水流量,但应≥150m3/h;
烧嘴吹扫后的操作
a.总控确认关闭氧气截断阀(HV13004)、氧气流量调节阀(FV13007)、合成气出口阀(HV13004);
b.灭炉5分钟后,现场关闭氧气、煤浆炉头阀及氧气吹扫阀(XV13020)、煤浆吹扫阀(XV13021)前阀;
c.氧气阀间氮保护阀XV13008前阀未接通知禁止关闭。
d.现场将煤浆槽下冲洗水盲板导通。
2、气化炉减压:
a.气化炉减压时:要求气化炉炉膛压力始终高于相应温度下水的饱和蒸汽压,防止水大量蒸发。
确认向放空管送氮气阀打开;
b.确认合成气洗涤塔出口放空管线压力调节阀(PV13011)关闭,如果合成气洗涤塔出口放空管线截止阀(XV13041)关闭,则打开此截止阀,通知现场确认,注意保持气化炉炉膛压力的相对稳定;
c.联系总控通过合成气洗涤塔出口放空管线压力调节阀(PV13011)进行减压,注意减压界限和减压速率;
减压界限:水温  ℃        允许减压界限   MPa
                200                     2.0
                180                     1.4
                160                     0.9
                140                     0.7
                120                     0.5
                100                     0.3
     减压速率≤0.1MPa/min
d.气化炉炉膛压力降低到0.5MPa时,通知现场给煤浆泵出口管线泄压,并倒煤浆管线试压阀后盲板为通,倒氧气S10,煤浆S10盲板为通,倒煤浆循环管线盲板,冲洗水盲板为通,气化炉黑水去澄清槽盲板导通。
3、吹扫烧嘴:
a.氧气S10盲板导通后,联系中控找开XV13034及后手阀,将S10通过氧气通道送入炉中。
b.煤浆S10盲板导通后,联系中控打开HV13003及后手阀,将S10通过煤浆炉头阀送入炉中。
c.吹扫半小时后,先关煤浆S10,再关氧气S10,防止煤浆进入氧气通道,并关闭煤浆炉头阀。
(5)切水:随着减压操作的进行,手动开大气化炉黑水流量调节阀FV14012、合成气洗涤塔黑水流量调节阀FV14004,以便黑水能顺利排入高压闪蒸罐,以控制气化炉、合成气洗涤塔液位。
a.气化炉炉膛压力降低到0.5MPa时,打开黑水去澄清槽管线的所有手动阀,打开气化炉液位调节阀HV13010,关闭去高压闪蒸罐管线手动阀(XV13012后的手动球阀);
b.气化炉炉膛压力降至常压后,严密观察激冷水流量;
        注:切水时激冷环坚决不能断水。
c.按规程停激冷水泵,停高压灰水泵;
d.停车后,锁斗再排两次渣后,使锁斗循环停在集渣状态,按下“锁斗保持”按扭;
e.按规程停P1403,如果合成气洗涤塔T1301需补充液位,通过辅助激冷水泵P1409进行补充;
4、清洗煤浆管线:
  a.关闭高压煤浆泵入口柱塞阀、确认煤浆炉头阀关闭;
  b.打开煤浆管线去工艺烧嘴两道程控阀;将阀间高压氮气泄掉
  c.打开高压煤浆泵出口倒淋阀,排净管线内的煤浆;
d.确认高压煤浆泵试压阀后盲板为通,打开煤浆试压阀;
  e.关闭高压煤浆泵出口两道倒淋阀,入口管线冲洗水“8”字盲板倒通,打开入口管线上的冲洗水水阀(若水压不够启动冲洗水泵)。启动高压煤浆泵;现场调节泵变频,保证流量25m/h,冲洗煤浆管线,确认地沟有水流出。
  f.清洗10分钟,至地沟处排出的水变清为止;
  g.清洗完毕后,关闭高压煤浆泵入口管线两道冲洗水水阀,打开阀间导淋;
h.现场联系中控打开XV13021,用高压氮倒吹煤浆管线直至泵进口倒淋无水时,停止吹扫,关闭XV13021及前手阀。
   j.确认煤浆循环管线进大煤浆槽阀关,去地沟阀开;
   k.烧嘴拔出后,打开煤浆管线炉头阀,清理干净煤浆炉头管线。
5、黑水管线的冲洗:
      a.气化炉至高闪黑水管线冲洗,将冲洗水盲板导通后,联系中控关闭XV13012,启动冲洗水泵,加冲洗水,气化炉至高闪管线压力升至1.0MPa时,联系中控开角阀,逐个冲洗(冲洗5分钟),冲洗完毕后打开XV13012,关闭冲洗水及角阀。
      b.洗涤塔至高闪黑水管线冲洗,将冲洗水盲板导通后,联系中控关闭XV13013,加冲洗水,洗涤塔至高闪管线压力升至1.0MPa时,联系中控开角阀,逐个冲洗5分钟,冲洗完毕后打开XV13013,关闭冲洗水及角阀。
评分记录圈币 收起 理由
会飞的猪 + 2
总评分: 圈币 + 2 

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

气化圈-气化人的家园
灰水运营解决方案

尚未签到

发表于 2019-1-12 06:02:41 气化手机频道 | 显示全部楼层
支持楼主,我也是水冷壁气化用户。
气化圈-气化人的家园
累计签到:120 天
连续签到:5 天

发表于 2019-1-12 08:18:09 | 显示全部楼层
不错,支持下!
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-1-12 08:38:31 | 显示全部楼层
气化人新来乍到,前排支持下
气化圈-气化人的家园

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表