气化圈-化工技术论坛

搜索
查看: 511|回复: 11

这种情况是怎么造成的?

  [复制链接]
累计签到:366 天
连续签到:5 天

发表于 2019-2-13 21:16:02 气化手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
看图
null6a72ac69f42dd6a0.jpg
游客,如果您要查看更多图片,请 回复

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

气化圈-气化人的家园
累计签到:137 天
连续签到:2 天

发表于 2019-2-13 23:33:48 气化手机频道 | 显示全部楼层
弹簧受力不均?失去平衡?出口活门吧。
导致活门受损方向偏磨,用了多久啊。
评分记录圈币 收起 理由
努力前行 + 10 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 10 
气化圈-气化人的家园
累计签到:8 天
连续签到:1 天

发表于 2019-2-13 21:43:32 气化手机频道 | 显示全部楼层
怎么像烧融了一样?
气化圈-气化人的家园
累计签到:478 天
连续签到:4 天

发表于 2019-2-13 21:59:25 气化手机频道 | 显示全部楼层
密封圈漏了冲刷的!
评分记录圈币 收起 理由
努力前行 + 10 您说的很好,赞一个!
总评分: 圈币 + 10 
气化圈-气化人的家园
累计签到:472 天
连续签到:3 天

特邀用户组

个人VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2019-2-14 08:29:14 | 显示全部楼层
我认为单向阀出现这种情况,这个应该是出口的单向阀,首先是密封的橡胶被某样东西划破,活塞动作时候,高压煤浆来回冲刷,最后金属部分也被破坏掉,出现这样的情况应该也就半个班的时间。工艺上单缸不打量。
气化圈-气化人的家园
累计签到:890 天
连续签到:7 天

煤质水质共享用户

个人VIP视频组

发表于 2019-2-14 10:57:40 | 显示全部楼层
出现这样的情况都会影响到煤浆泵的压力
气化圈-气化人的家园
累计签到:467 天
连续签到:1 天

发表于 2019-2-14 23:02:51 | 显示全部楼层
单侧损坏严重而且比较光滑,可能是煤浆冲刷造成,不过应该有压力反应啊
气化圈-气化人的家园
累计签到:52 天
连续签到:2 天

发表于 2019-2-15 10:32:37 气化手机频道 | 显示全部楼层
密封胶圈的耐磨性很关键,密封胶圈失效后阀锥很快会被冲蚀掉!
气化圈-气化人的家园

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表