气化圈-化工技术论坛

搜索
查看: 545|回复: 20

[技术操作测试] 锁斗集渣顺控探讨

  [复制链接]
累计签到:82 天
连续签到:2 天

管理员

个人VIP视频组

煤质水质共享用户

发表于 2019-5-28 15:52:27 气化手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册圈子,结交更多气化人士,培训、考试、交流让你轻松玩转圈子。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  • 任务信息
  • 需求描述
锁斗冲压至气化炉与锁斗压差达到设定值,阀门东西有两种顺序,哪种更合理,我推荐第一种,你呢?
方案一:打开集渣阀,关闭冲压阀……
方案二:关闭冲压阀,打开集渣阀……

当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励圈币,按IP计。

气化圈-气化人的家园
灰水运营解决方案
累计签到:67 天
连续签到:1 天

发表于 2019-5-28 15:56:02 | 显示全部楼层
一般正常都是第一种方式比较安全
评分记录圈币 收起 理由
行者无疆 + 2
总评分: 圈币 + 2 
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-5-28 15:56:42 气化手机频道 | 显示全部楼层
推荐方案二,为啥推荐一?怕椎体堵塞?
评分记录圈币 收起 理由
一针见血 + 6 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 6 
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-5-28 15:59:01 气化手机频道 | 显示全部楼层
压差计你弄个双表,二选二,这样足够安全,不关冲压阀压差高了开阀影响阀门使用寿命

点评

点接受任务,方便悬赏到手的圈币  发表于 2019-5-28 16:04
气化圈-气化人的家园
累计签到:751 天
连续签到:42 天

煤质水质共享用户

发表于 2019-5-28 16:46:47 气化手机频道 | 显示全部楼层
方案一,比较合适
气化圈-气化人的家园
累计签到:3 天
连续签到:1 天

发表于 2019-5-28 17:02:26 气化手机频道 | 显示全部楼层
我选方案一,比较安全
评分记录圈币 收起 理由
气化新手 + 6 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 6 
气化圈-气化人的家园
累计签到:21 天
连续签到:1 天

发表于 2019-5-28 20:11:36 气化手机频道 | 显示全部楼层
我认为一好,这样阀门微内漏或冲压过快/慢都不会引起程控停车,这个也不会出现安全问题,毕竟冲压管线细
评分记录圈币 收起 理由
行者无疆 + 2
总评分: 圈币 + 2 
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-5-28 20:53:19 气化手机频道 | 显示全部楼层
我选方案二,排渣阀或者泄压阀轻微内漏能及时发现,安全系数高!
评分记录圈币 收起 理由
一针见血 + 6 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 6 
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-5-28 21:59:35 气化手机频道 | 显示全部楼层
我选二!冲压后,如果收渣阀打不开或延迟,锁斗容易超压!
评分记录圈币 收起 理由
一针见血 + 6 积极提问回答气化相关!
总评分: 圈币 + 6 
气化圈-气化人的家园

尚未签到

发表于 2019-5-28 23:15:16 气化手机频道 | 显示全部楼层
我选二,因为选一的话,一旦集渣阀打不开容易造成锁斗压力高。延迟打开的话会造成锁斗和气化炉压差大,造成锁斗向气化炉反水并震动
评分记录圈币 收起 理由
行者无疆 + 2 您对气化见解很独特!
总评分: 圈币 + 2 
气化圈-气化人的家园

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则